website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Détendeur d'injection sur compresseur scroll


Posté : 08-10-2015 13:19 icone du post

Bonjour , j'ai un parc qui m'occupe bien de ces bestioles .
L'important c'est la surchauffe au compreseur , la première préparation au niveau des brasures , les réglages des pressostats BP et HP REGUL ET SÉCU .
Les détendeurs MOP des evapos me,posent des problèmes sur ces installes je fini souvent par les remplacer.
Je les trouvent tres fiables à conditions de respecter ces consignes .
Une huile noire ,,c'est qu'il y a un autre problem surtout en a peine 2 ans .
Sî le circuit est polué un autre compreseur ne le nettoiera pas.
Ceux qui cassent le plus son sur les roof top ,,en réfrigération commerciale j'en ai pas eû souvent .