Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » regulateur de niveau d'huile ou pas ?
Posté : 04-10-2015 19:05 
Bonjour,
Citation : frigeclim-services le client souhaite un régulateur de niveau d'huile pour remplir son compresseur...sachant que c est du monoposte
Otez-moi d'un doute: C'est vous le professionnel ... ou votre client??
Vous êtes sur un circuit frigorifique, où tout ce qui "sort" du compresseur devrait donc finir par y revenir ( c'est le principe de base du circuit fermé ).
Pourquoi " rempliriez-vous" ce compressur??
A la limite, expliquez à votre client qu'il y a un niveau minimum ... et un niveau maximum, à ne pas dépasser sans prendre le risque de casse compresseur.
C'est comme pour sa voiture personnelle, remplirait-il son carter jusqu'au débordement par la jauge de remplissage? J'en doute fort.
Dans votre cas de figure, le séparateur est ( même ) peut-être de trop, et en tout cas n'a qu'un intérêt très limité pour assurer la fonction ( ou plutôt limiter les coupures ) du pressostat électronique?
Quelles sections avez-vous en tuyauteries? Et quelles longueurs? Des changements de niveaux sont-ils présents ( avec par exemple doubles colonnes, ou tout autre syphon qui pourrait ralentir le retour d'huile )?
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10194&forum=149