Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur grillé ???
         
         
         Posté : 20-08-2015 18:05 
Bonjour,
Citation : Scherif Le fait que les enroulements aient leur résistance infini signifie enroulement grillé ou alors la sécurité du compresseur a encore le circuit ouvert ??
Mes deuxièmes mesures ont été prise lorsque le compresseur était encore bouillant. 
Vous posez des questions ... auxquelles vous donnez vous-même des réponses! 
Il est, en effet logique que ces relevés soient abbérants si vous les faites pendant que la sécurité compresseur est "ouverte"!! 
Prochaine étape: Comprendre pourquoi votre compresseur est "brûlant"! 
Mauvais cablage? Kit de démarrage défectueux? Surcharge ff? Incondensables? 
Tout est possible. 
@+
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10062&forum=149