Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » machine a glace Scotsman AF100 R134A
Posté : 18-08-2015 14:12 
tu condenses entre 20 et 25bars se qui fait entre 70°c et 80°c avec de l'air ambiant à 25°c, tu devrais être plutôt au alentour de 40°/45°c. Si l'environnement de la machine est dans un endroit confiné cela peut reduire le flux d'air (debit) ainsi que l'état de "fatigue" du ventilo condenseur et expliquerait cette HP. ou sinon comme l'a dit maitre "aircofrigo" suspicion d'incondensables
EDIT: il est vraiment trop rapide au clavier cet aircofrigo
Aux audacieux sourit la chance !Message édité par : isfcer / 18-08-2015 14:16
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10054&forum=149