Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R290
Posté : 09-08-2015 17:56 
Alors pour LA c'est la température ligne aspiration (là=16°c) et LL c'est la ligne liquide (là 35°C)
ça ferait une SC à 41K et une SR à 2K...ça sent le manque de charge, au bout d'une heure la température était de -1c°
J'ai une appli mais pas avec le r290, vais chercher dans les liens...merci!
Je n'ai pas vu la prise en glace, je suis resté à peu près une heure, le client avait arreté le congèle, il était dégivré à mon arrivé et c'est un capillaire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10035&forum=149