Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » panne installation négative
Posté : 23-04-2015 00:38 
Citation : TRIUMPH675RICM
avec la panne ma BP 3b et t=-16°c
le compresseur ne coupe plus en BP, il bloque à 1b.
l'évaporateur tourne normalement ma surchauffe est de 1K ma température d'aspiration est de -1°c.
Bonsoir,
Comment avec une BP a -16°C et une aspiration a -1°C tu peux avoir une surchauffe de 1K ? ça ferait 15 K non ?...
Le compresseur ne coupe plus en BP ? C'est qu'il coupait en BP avant ?
Il
bloque a 1 b ??
La HP c'est bien mais le sous-refroidissement est de combien ?
BP :
HP :
°C refoulement :
°C aspiration :
°C ligne liquide :
Entrée / Sortie d'air évaporateur :
Entrée / Sortie d'air condenseur :
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9689&forum=149