Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Comment trouver une équivalence de compresseur ?
Posté : 15-04-2015 10:00 
Salut
en effet booster! qui plus est le condenseur au R22 risque d'etre limite au R404A.
J'ai eu le cas chez un collègue boulanger, je lui remplace que le Compresseur... ben 1 semaine aprés je changeais le condenseur
Pour ton problème de référence, réfères toi aux données constructeur plutot qu'un catalogue fournisseur ;)
bon courage
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9664&forum=149