Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme huile sur centrale positive
Posté : 27-02-2015 20:02 
Salut!
si l'allumage en rouge du régulateur Kriwan est instantané (ou presque) lors de la baisse du niveau de l'huile au moment de l'arrêt du compesseur -> régulateur inadapté. (les traxoils emmerson sont temporisés de quelques secondes... voire une ou deux dizaines de secondes)
Il suffira de lire les deux docs pour le prouver à profroid...
Le réglage de BP assemble correct (au vu du peu que tu donne)
A+
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9453&forum=149