         Posté : 20-10-2014 10:28 
Excuse moi je me suis mal exprimé.
Au R404A
pour une HP de 42°C la pression est de 19.19 Bar absolu
Pour une HP de 37 °C la pression est de 17 Bar absolu
(je me suis basé sur le calcul suivant HP= Text+ Dk echangeur soit HP=22+ 15=37°C)
Soit une différence de 2 bar qui correcpondrait à une différence de hauteur d'environ 20m.
Source coolpack
Message édité par : MicChan / 20-10-2014 10:31
         