Posté : 18-10-2014 12:23 
Salut
Ton condenseur encrassé faisait effectivement augmenter ta HP, causant une baisse de la puissance frigo.
De ce fait la vitrine qui avait du mal a descendre en température régulait beaucoup moins souvent voire plus du tout, une couche de givre se formait et les dégivrages n'étaient plus suffisants pour la faire disparaitre...
Citation : Matime
Le gras augmenterait-il l'échange ?
Au contraire le gras est un isolant qui diminue significativement l'échange !
Citation : Matime
le liquide serait sous-refroidit et la BP chuterait ?
Un condenseur encrassé entraine une hausse de la HP (et de la BP), et comme on condense moins bien, le liquide a encore plus de mal à etre sous refroidi !
Dans ce cas ton voyant liquide peut même t'induire en erreur car il peut buller alors que ta charge est bonne !
Message édité par : faycal59 / 18-10-2014 12:31