Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre
Posté : 18-10-2014 10:44 
Bonjour les frigides jesors
J'ai voulu dépanner un amis boulanger pour sa vitrine réfrigérée. Le problème était l'apparition de givre sur l'évap et donc, pas d'échange et pas de froid. Elle était donc a l'arret.
J'ai commencer par remplacer le ventilateur du condenseur en fin de vie(il s’arrêtait en chauffant un peu).
Le problème était toujours la donc, la charge en fluide est bonne selon moi, car le voyant ne bulle pas en fonctionnement; est-ce une bonne indication ?
Il s'est avéré que c'était le condenseur sale et gras qui posait problème. Or un condenseur sale fait péter en HP et pas baisser la BP... Le gras augmenterait-il l'échange ? le liquide serait sous-refroidit et la BP chuterait ?
Le problème est peut être régler, mais j'ai pas tout compris ^^'
Message édité par : Matime / 18-10-2014 10:46
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8950&forum=149