Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » comment forcer l arret degivrage
         
         
         Posté : 05-10-2014 13:03 
Bonjour, sur ce type de régulateur il extrêmement rare que tu perdes'les parametres .les docs eliwell sont dispo sur le site ou internet ,l'accès au régulateur est facile.
Sur eliwell un long appui sur set permet l'accès , sur Carel les touches PRG et set ,sur lae touche haut touche temperature et touche bas ( il y a un ordre entre haut et bas je sais plus exactement , mais la manip c'est ça)
Danfoss appuie long sur pgr long 
Chez Carel accès code 22 lae rien a ma connaissance danfoss rien si pas choisi eliwell idem 
 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8904&forum=149