Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vitrine plafonne a 14°C
         
         
         Posté : 06-08-2014 13:23 
Citation : stef60 
salut a tous 
je cherche des conseils 
vitrine qui n'a pas de puissance frigorifique (plafonne a 14° ) avec une bp haute  un condenseur qui etait  un peu sale mais apres nettoyage toujours pareil et je n'ais qu'une prise sur l'aspi 
qu'en pensez vous 
J'en pense que les infos du départ n'étaient pas bonnes , ton condenseur est sale ou pas? 
Faut bien regarder chaque partie frigo, du coup je raconte une connerie pour des infos inexacte 
 
Ton ami ce sera la soufflette et le jet d'eau . Avec ton thermomètre tu aurais vu un DT faible au condenseur et là on t'aurais guidé autrement .
Prochaine fois aussi tu mesures la DT sur ton deshy pour confirmé ou pas  son colmatage.
Pour les incondensables tu branches  ton ventilo condenseur  en direct sur une prise par exemple, perso j'ai une rallonge de 3 m avec wago à levier pour alimenté les ventilos mono en direct.
Aussi regarde bien l'état réel de l'evapo, car combien de vitrine à + 10 et évapo complétement en glace .
Bon courage a bientôt  l'artiste. 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8582&forum=149