Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur prend en givre
         
         
         Posté : 15-07-2014 06:50 
Citation : vincentnc 
Bonjour 
j ai installer une chambre negative neuve avec un groupe semi hermetique copeland d4dt5
mon souS refroidissement est de 6k, surchauffe 10k ,ma temp evap -35°C ET 33°Cen condensation (20°C TEMP EXT)
je chute bien en temperature -18°C 
Bonjour,
Ton installation fonctionne donc plutôt bien
Citation : vincentnc 
mais mon compresseur prends les trois quart en glace .... help
Pouvez vous me dire que dois je faire parsque je suis tres embete??
Merci  
Pourquoi ou par quoi est tu embété ?
Si c'est pour le compresseur, ne t’inquiétè pas, c'est fait pour  fortich
Assure toi simplement que la glace ne monte pas dans le boitier électrique  honte
Xavier   
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8566&forum=149