Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » dimensionnement s?®parateur d'huile
Posté : 05-06-2014 19:22 
salut tout le monde,
JPO, nous ne devons pas avoir le même logiciel de sélection, tu pourras voir sur les images jointes que je ne plane pas.
OSNA 7472 à -12/42 donne 165 kW
et ensuite pour une selection à -12/42 avec éco on a donc idéalement OSKA 8561.
Quant à dimensionner toute une instal ( séparateur, tube, vanne, organe de régul....) sur une puissance sélectionnée erronée à la baisse c'est idiot et pas économique, à la hausse c'est idiot car y'a des chances que ca déconne.
Maintenant je ne sais pas si t'as sniffé de l'ammoniac mais j'ai jamais dit que c'était moins cher OSK 85 que OSN 74, j'en sais rien.....j'ai simplement dit qu'il fallait partir sur le bon bourrin.
Quant aux multi séparateurs sur vis, le seul systéme sur lequel j'ai vu ca c'est sur du noyé avec réintégration d'huile. Je doute que l'on trouve ca ailleurs, maintenant avec des photos nous y verrons plus clair.
Que le metteur au point soit bidon, ou bien que la régul soit mal adaptée, un usage de compresseurs prêt de ses limites est loin d'être judicieux.
Sur un noyé, tu vas raisonner avec une zone neutre de 1K (+0.5/-0.5)et une bande de 2K, et derriere un variateur.....en supermarché je crois qu'on est trés loin de ces résultats, tout d'abord parce que les variateurs sont quasi inexistant et encore moins sur les vis, la souplesse de la régulation est autant présente qu'elle est présente sur une jambe en bois.
Et enfin, le séparateur bitzer n'est certainement pas la seule solution, mais faute de doc et de logiciel de sélection,.....
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8419&forum=149