Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative r?®gulation 
         
         
         Posté : 18-05-2014 13:49 
Citation : Aircofrigo
et bien si dmarco, il donne l'info!!
c'est du R404A
BP sécu :0,1 à 0,2 bar
BP régul: off entr 0,3 et 0,5 bar ;  on à -23°C 
Bonjour,
Désolé, à force de lire trop vite ... je n'avais pas vu cette info essentielle.  honte  honte 
Quoi qu'il en soit, les règlages proposés par notre maître à tous me paraissent pas mal pour commencer. 
Après, il faudra peut-être affiner en tenant compte ( principalement ) de l'utilisation. 
Selon le(s) produit(s) entreposés et .... la fo rte propension ( ou non ) de l'utilisateur final concernant la fermeture systématique des portes ( ou pas )! 
J'espère que notre ami a prévu des lanières isolantes à ce niveau. 
@+ 
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. 
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8361&forum=149