Salut cedric
J'ai ce système sur deux pac Théréco: sur le refoulement compresseur une sonde mesure la t°, si elle est trop élevée elle enclenche le vanne d'injection qui envoi des gaz frais dans la cloche du scroll pour le refroidir.
J'ai eu le même problème que mimi: à savoir que cette vanne d'injection n’arrêtait pas d'enclencher et de déclencher. Ce qui provoquait un fonctionnement a normal de la pac.
Après diverses vérifications : controle de la charge, prise d'intensité, vérification des t° d'évap et de condensation + t° refoulement, j'ai enlevé la sonde placée sur le refoulement et je l'ai placée sur  l'aspiration. 
A partir de ce moment là le problème à disparu, la sonde était décalée. Après changement de la sonde tout est redevenu normal 
 Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  
         