Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?®me regulation 
         
         
         Posté : 24-03-2014 22:48 
Citation : shigepyon
oui mais quand j'ai rearmer le presostat bp le compresseur a demarrer 
  
  
  .... et il faut arriver au vingtième message pour qu'il nous parle subitement d'une coupure bp!!  snif  snif 
Si ta chambre fonctionne avec un pump-down, et que tu as installé un pressostat à réarmement manuel ..... 
tu peux sortir ton lit de camp, il va falloir que tu restes constamment à côté du groupe froid pour le faire démarrer!! 
.... jusqu'au moment ou tu installeras un pressostat bp à réarmement automatique!! 
@+ 
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. 
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8140&forum=149