Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?®me regulation
Posté : 24-03-2014 21:46 
Quelle est ta surchauffe ? , as tu essayé de modifier le réglage surchauffe?
Ouvre le détendeur tu verras si buse sale, effet ressort sur soufflet?
Si tu sais que c'est ta bp,faut savoir si ta charge est bonne , mesure donc le sous refroidissement .
S'il,est bon alors soit deshy, détendeur, buse.
Peut être pas le temps de mesurer ton SR alors joue avec l'ouverture du détendeur, si ça change rien alors forte chance qu'il soit coupable ou la buse.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8140&forum=149