Posté : 24-03-2014 21:15 icone du post

Citation : mars 

( ce post est interdit au roi des condenseurs )

+1
Salut

Et bienvenue à toi shigepyon

Pour les causes d'une coupure BP il y en a pas mal (manque de gaz, prédétente, détendeur Hs...)

Mais pour éviter de parler beaucoup pour rien, donne nous précisément tes valeurs de fonctionnement avant que ça coupe bien sûr ! jesors

BP, HP, ss refroidissement, surchauffe.

Mais sinon à la relecture de ton post, tu dis bien que ton contacteur est alimenté c'est ça ? Si c'est le cas, je ne vois pas d'autre cause que le klixon, car tous les autes organes de sécu coupent l'alimentation du contacteur.

Tiens nous au courant !