Citation : chouchen56 

A patou :

ce que je demandais c'est que si jamais tu applique une pression plus forte sur la surface d'huile du carter compresseur il est normale que ton pot s'ouvre et laisse passer l'huile du CP vers la ligne d'huile ?
c'est pour ca que je disais que ce n'était pas une méthode de diagnostique fiable ,

je me trompe ?

en revanche c'est une super méthode de renvoi de l'huile fort

 


je sais pas pour vous, mais pendant les verif d'usage du fonctionnement d'une instal, il m'est déjà arrivé de voir que le bouteillon puisse etre à une pression inférieur à la BP mesurée à l'instant t.
J'entends par là, le séparateur fonctionne moyennement soit parcequ'il est hors plage, soit parce qu'il est partiellement embourbé, encrassé.
Les compresseurs nécessitent alors d'huile, les pots s'ouvrent, et le niveau d'huile dans le bouteillon descend.
L'espace mort dans le bouteillon, au dessus de l'huile, augmente, mais comme le séparateur injecte peu, la pression chute, et ce jusqu'à la BP.
Par contre il va arriver un moment ou le regime de la centrale va monter, mais la pression dans le bouteillon reste tel quelle, et les flotteurs ne s'ouvrent pas pour autant.