Posté : 22-03-2014 20:02 icone du post

A Mars : d'accord avec toi, déja testé ta méthode et ca marche.... pas trop mal c'est juste du doigté et de la patience.
en fait faut que le client soit pas trop loin de ta zone pour pouvoir reprendre ton réglage étalé sur deux -trois jours.

A patou :

ce que je demandais c'est que si jamais tu applique une pression plus forte sur la surface d'huile du carter compresseur il est normale que ton pot s'ouvre et laisse passer l'huile du CP vers la ligne d'huile ?
c'est pour ca que je disais que ce n'était pas une méthode de diagnostique fiable ,

je me trompe ?

en revanche c'est une super méthode de renvoi de l'huile fort