Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » regulateur de niveau d'huile
Posté : 22-03-2014 15:52 
Bonjour, sauf si j'ai pas compris le sens de ton travail, je trouve inutile ce procédé , car si ton acer remplit trop, pas besoin de diagnostiquer comme,ça .
Par contre méthode intéressante pour ramener l'huile à la bouteille +1
Quand j'ai un acer douteux, la premier chose je contrôle le pressostat d'huile puis s'il,fonctionne bien alors pour patienter je ferme jusqu'au dernier tiers la vanne de retour d'huile, puis si je vois que plus de 50 % de ma centrale a ce problème alors j'augmente la,temp injection toujours en vérifiant les pressostat huile, en plus je ferme de moitié la,vanne à main huile .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8123&forum=149