Posté : 22-03-2014 09:24 
salut,
dans le cas présent on ne peut que conclure a un pot HS étant donné qu'il s'est rempli tout seul, le compresseur était arrété.
Quand je dis pot HS, c'est évidemment le signe d'un pot passant, soit parce que le flotteur est percé donc l'orifice est ouvert, soit parce qu'à cause des vibrations le pointeau a usé la matrice femelle au point qu'elle n'est plus étanche.
Le fait de gonfler le carter à la HP, permet d'excerser une force sur la surface de l'huile (pression supérieur à la pression en amont du pot)
Si le pot est étanche, il n'y a aucune raison que l'huile sorte du compresseur.