Posté : 21-03-2014 23:42 icone du post

Hier mission vidange d'une centrale 2 CP.

Intervention standard, vidange des CP, démontage du séparateur d'huile, remplacement filtre a huile et cartouches déshy.
Visiblement séparateur bouché car retrait de 5 litres d'huile, bouteillon vide, CP1 3 litres et CP2 6 à 7 litres.

Je remplis les CP avec 4 litres d'huile chacun, et ne met pas d'huile dans le bouteillon car l'an dernier quand j'ai fait le CE, j'avais diagnostiqué le clapet taré et les 2 pots Acer HS.

Je remets en route le CP1, tout est ok le séparateur donne tout ce qu'il a dans le ventre et en 15 mn on a rempli le bouteillon d'huile....

Donc premiere vidange du bouteillon (volume 14 litres).........

La situation semble se stabiliser, les niveaux sembles corrects dans les pots acer et le bouteillon est plein jusqu'a la premiere bille.

Apres midi, bouteillon vide et le CP2, le plus pres du bouteillon, semble en indigestion d'huile, une chance il était arrêté.

Donc compresseur a l'arrêt et plein d'huile, diagnostique évident le flotteur est HS.

Maintenant, je ferme la vanne d'aspi du CP2, je branche mon mano sur la vanne d'aspi et sur la vanne de refoulement, et la j'envoie des gaz de refoulement dans le CP (CP arrêté).
Comme par magie, étant donné que mon flotteur est HS, l'huile remonte comme une grande dans le bouteillon, lui restant à la bonne pression car l'exces repart dans le collecteur BP.

Résultat, aprés manger, le compresseur contenait entre 16 et 18 litres d'huile.

a+

Message édité par : frigopathe / 21-03-2014 23:45