perso je prend un flexible que je met aux sorties pompe a huile de chaque compresseur (schraeder) puis je balance une bonne quantité direct dans le bouteillon en partie haute , au préalable il faut avoir fermé la vanne sortie bouteillon vers la ligne des pots d'huile .

je vide donc jusque en niveau bas des pots d'huiles sur chaque CP.

observe l'évolution du niveau sur 4-5 minutes.

puis ouvre la vanne sortie bouteiilon pour re-alimenter la ligne d'huile... ensuite surveillance des niveaux qui doivent remontés mais pas trop .