Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Besoin d'aide bilan thermique blanchisserie
Posté : 13-03-2014 08:39 
Bonjour, tout a fait d'accord avec les collègues, oubli la clim type split.
Première chose c'est récupérer le dégagement de chaleur via un ou plusieurs extracteur selon la place disponible.
Une fois cette excès déplacé à l'extérieur, tu peux commencé à traite ton air.
Perso j'ai vu une fois un évapo morgana avec une gaine textile dans un pressing, c'était confortable, pas de gros flux d'air gênant.
Un roof top oui , comme mais même avis sur la marque à éviter.
Un évapo avec grand DT te permettra en premier temps de gérer le plus inconfortable, c'est à dire l'humiditée.
Si tu choisis l'evapo +gaine , cette dernière doit être adapté à l'accueil du public.
( norme feu )
Aussi prévois un entretien régulier, car les vapeurs dégagées sont chargées de produits d'entretien.