Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Besoin d'aide bilan thermique blanchisserie
Posté : 13-03-2014 07:45 
Citation : greg6
oui en effet j'ai oublié de dire que je voudrais une température de 19/20° dans l'ambiance.
OUAHHHHH !!!
tu te rend compte du DT que tu envisage !!
franchement a 20°C tu te pelle , n'oublie pas que dans ton cas ce qui doit générer de l'inconfort c'est l'humidité .
la soluce d'abdel est excellente
le Free-cooling te fera chuter ta quantité d'eau dans l'air d'une façon ou d'une autres , a plus forte raison en hiver ou l'air est sec.
a mon avis si ton client retrouve ne plein été une piéce de travail a 26°C et 65 % d'HR ca sera le bonheur pour eux.
je rappelle que l'OMS déconseille de dépasser une différence de 8°C entre les zone climatisé et l'air extérieur ... choc thermique assuré
par exemple chez DAKIN Japon le standard de consigne de température en ambiance de bureau c'est 27 °C .
un roof top un roof top ... pas un lennox par contre
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8086&forum=149