Citation : demainplusbeau 
[...] on  impose une temperature relative aux conditions du produit à stocker; disons -2°c , et une humidité de 90%, donc  un delta t de 3°c
, donc la temperature d'evaporation y sera de:-5°c et avec une difference de temperature de 2°c entre la temperature  saturée à l'aspiration et la temperature d'evaporation donc , on aura en fin de compte une temperature d'evaporation finale de -7°c (à la vanne d'aspiration bien sur )donc on aura à charger en freon sur mano  jusqu'à -7°c( qui lui correspond une pression bien sur) [...]
Salut à tous
 
 
 
 Encore ??!! On en a pourtant parlé ya pas très longtemps ? 
 
Soit la T0 est de -5°C, soit elle est de -7°C !!! Mais il y a une seule T0 et pas une initiale et une finale !
Après effectivement tu auras une différence de 
T°C  entre celle d'évaporation et celle à l'aspiration du compresseur.
Mais la température à l'aspi du compresseur sera forcément plus élevée que celle d'évaporation, du fait de la surchauffe totale.
Donc dans ton exemple avec un delta de 2K  
 
  
 
 et avec une T0 de -5°C, on aura une T°C à l'aspiration de -3°C ! Bon appétit au compresseur !
         