re,

donc cher yannvm; je ne connais pas ton cursus....tu dois débuter!

si c'est le cas, sache que pour poser un diagnostique de panne fluidique, il y a 6 mesures de base à prendre pour essayer de trouver la panne!!
et ce d'autant plus que TU es sur l'installation mais NOUS NON!!

les mesures:
la HP avec son ambiant et son SR (=3 mesures)
la BP avec son ambiant et sa SC (=3 mesures)

total six mesures de base super intéressante

allez à+ avec des infos!!

bon je vais placer ta question dans les dépannages
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.