Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » cf-
Posté : 04-03-2014 22:47 
bonsoir,
ne pas confondre un détendeur qui se bloque à cause de l'humidité interne du circuit (qui devrait être quasi inexistante) et l'apparition de givre externe au circuit même si celui-ci est au niveau du détendeur
ensuite, comme tu ne donnes aucune infos concrète de pro du froid, comment veux-tu que l'on t'aide??
tu affirmes qu'il n'y a pas de manque de FF! ah, sur quoi te bases tu?
tu penses que de l'humidité bloque ton détendeur! sur quoi te bases tu? le déshy est saturé et ton témoin est coloré pour signalé que le FF est humide??
as-tu mesuré la surchauffe? la BP ?
la HP le SR?
que laisse voir le témoin liquide? bulle ou pas??
ouais, il y a encore du boulot
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8054&forum=149