website logo
Auteur
avatar
detente

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » CONGEL ALZEIMER


Posté : 25-02-2014 23:29 icone du post

salut a tous, et merci de vos réponses..
Je ne suis pas passé sur le site, j'attend la semaine prochaine et vous donnerais la suite de cette sournoiserie

lucky; la courbe est une sonde enregistreuse type eliwell, a l'origine elle était placée au soufflage, mais j'avais dit a madame de la mettre a la reprise, mais comme je suis pas encore repassé..

marc; j'ai aussi pensé que la sonde enregistreuse pouvais être défaillante, mais de la a l'être toute les semaines et a chaque fois le week-end ou presque, non je pense pas.

Lucky; oui la température baisse toute seule et remonte toute seule comme une grande , la sonde pend derrière l'evapo, tiens je pense peut être une inversion entre la sonde régul et fin dégivrage lors du remplacement du régulateur il y a 6/8 mois??. (moi pas connaitre les congel, seulement 2 en maintenance, ca!! trop froid pour détente, faire mal oreille!!°)

papathe, j'ai testé plusieurs tirage au vide sans ouvrir la vem, les pressostats coupent bien, après je passe pas mes nuits devant

sondes étalonnés je pense que la sonde est au soufflage.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8008&forum=149