Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » PRISE EN GLACE EVAPORATEUR CO2
Posté : 25-02-2014 14:29 
Bonjour a tous,
un collègue est passé sur le groupe ce matin il a vérifié les paramétres de dégivrage RAS.
je lui ai parlé de la vanne de décharge,il se trouve quelle étais réglé a + 25°C (au thermomètre)
Donc il a réglé a 10°C, je pense que ce serait sa on en sera plus dans une quinzaine de jours ( fonte de la glace).
ma chambre froide est a - 22°C cela va prendre du temps.
la conclusion de cette histoire serait de ne pas trop chauffé l’évaporateur avec du CO2.... a suivre
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8004&forum=149