Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » flash gaz
         
         
         Posté : 16-01-2014 08:22 
Citation : 
cedric29 
Symptome : les lignes liquides arrivant aux détendeurs sont givrés ,les détendeurs sifflent ,bp a -20 au mieux.
Message édité par : cedric29 / 15-01-2014 19:55
 
Bonjour,
Jamais vu une la ligne liquide givrée lors de flash-gaz,  foufou
Par contre avec une pré-détente OUI !   fort 
 
Citation : 
cedric29 
Le givre apparait entre les ev et les détendeurs ,donc dans le sol
Message édité par : cedric29 / 15-01-2014 19:55
 
Si c"est les EV qui provoquent la prétente , creuse de ce coté ...  mototo
Ne pas négliger que certaines EV ont besoin d'un mini de HP pour fonctionner...  mototo
Xavier  
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7801&forum=149