Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » armoir(-) 404a
         
         
         Posté : 12-01-2014 10:38 
salut à tous
 1°)avec une détente capillaire le DT n'est pas fixe il diminue avec la T° du meuble il me semble que -30° pour une  T° à -18 c'est pas déconnant   
 2°)l'état du condenseur  il doit étre impécable  pour juger optimalemet il nous faudrait connaitre la HP ou la T° du fuid à la sortie du condenseur et la T° ambiante notre ami frigoram officiant en Tunisie est ce que le meuble est bien adapté au climat 
  3°)pour déporter le groupe  il me semblerai judicieux de remplacer le capillaire par un détendeur  thermostatique et d'ajouter un réservoir liquide la cerise sur le gateau serait  en plus une électrovanne  et un préssostat pour réaliser un arret en pump down et bien sur vérifier la puissance du groupe +1 marcel
   4°) notre ami nous parle d'un pb de prise en glace avant d'ajouter une résistance ne faudrait il pas vérifier la T° de fin de deg  et la position de la sonde èvapo  
à coeur vaillant rien d'impossible
         