Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » armoir(-) 404a
         
         
         Posté : 12-01-2014 01:23 
salut a tous
aujourdhui j'ai rencontree mon client et je lui propose de faire sortir le groupe de condensation a l'air libre loin de la cuisine.
je devrait:
1- faire un ralongement de cuivre 1/4 et 1/2  de 6m +/-                      2- monter mon groupe de condensation a l'exterieure.                         3- monter un tube avec valve pour prise de pression hp
4- bien nettoyer mon cond                                                    5- d'installer une autre resistance de degivrage sur l'evap car en arrivant sur le lieu je trouve que mon evap est boucher par du givre: j'ai mi un temp de 30mn de degivrage chaque 4h"" thermoregulateur eliwell ID03"" (aparament c pas assez)
                                        mercie  
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS 
         