         Posté : 10-01-2014 22:55 
salut a tous
j'ai eu a intervenir sur une armoir negatif qui fonctionne au 404a.
armoire vertical, inox, 1 porte.
1 seul vent evap/ 404a/ tube capillaire
2 technicien on déjà intervenu sur cette armoire mai pas de solution. je suis donc le 3em.
le problème c que l'armoire ne descend pas au desous de -2 alors qu'il faut qu'elle soit a -18.
en installant mon mano je remarque une bp  de 4.5b et du givre partie tube aspiration comp. donc je constate que qu'il ya exee de charge.
comme il ya 2 technicien qui on déjà intervenu sur cette armoire je decide de vidanger le circuit ,passer de l'azote dans l'evap et le cond  ,changement filtre deshydrateur,tirage au vide 30mn et recharge en 404a liquide.
la machine descend en temperature mai pas assez -12 au lieu de -18.
j'ai pas trop d'experience avec le 404a. j'ai mi ma bp a 1.5 b. 
l'evap n'est pas pri en givre. sens du vent exact. la resistance de degivrage est en bonne etat.
   quelq'un a déjà eu ce genre de prob???????????????????????????
                                                                                                            MERCIE 
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS 
         