         Posté : 13-12-2013 16:55 
 , je dirai plutôt que c'est la puissance frigo de ton compresseur, avec un évapo de 20Kw à DT de 10, tu fini avec grosso modo avec un DT réel de 12K, donc évaporation -10°c et température de chambre à +2°c.
 , je dirai plutôt que c'est la puissance frigo de ton compresseur, avec un évapo de 20Kw à DT de 10, tu fini avec grosso modo avec un DT réel de 12K, donc évaporation -10°c et température de chambre à +2°c.