Posté : 28-11-2013 18:11 
Bonsoir, voici ma méthode sur un évapo chambre froide : sur du neuf je place ma sonde fin de deg côté détendeur dans la batterie le plus loin des résistances en partie haute avec un fin de deg à +10/+13°c , puis en repassant sur le site quelques jours plutard , je regarde si de la glace est présente autre part et si c'est le cas c'est que mon point froid est là donc je déplace la sonde à cet endroit. Il faut penser avant à laisser de la longueur de câble pour déplacer la sonde .
Si de l'humidité apparaît en plafond à la reprise et au soufflage, c'est que ton fin de dégivrage est trop haut donc baisser de 2 ou 4 degré et laisser un temps d'egouttage plus long, de toute façon les résistances par inertie chauffent encore un peu et finissent le dégivrage.
Tu peux donc mettre dans çes cas un fin de deg à 6/8°c et un égouttage de 6/10 min .
Pense a bien mettre un temps de glaçage à 2/3 min ou une température vers - 5°c .
Après ce sont de bonnes bases qui t'aideront mais chaque site est un peu différent.
J'oubliai si ton plafond condensé pendant les dégivrages, c'est possible aussi que ta sonde est trop haute donc dégivrage du plafond, mais attention pas trop près d'une résistance car ton dégivrage risque de n'a pas durer suffisamment longtemps.
Voile pour moi, si quelqu'un veut compléter je prend aussi.