Posté : 28-11-2013 10:02 icone du post

bonjour

Merci pour la réponse.

Supposant qu' en mettant cette sonde au bord de l'évaporateur près du distributeur et que cet emplacement n'a pas donné un résultat optimum.. Je change l'emplacement de la sonde pour la mettre au milieu de l'évap en réglant la température fin de dégivrage à +8° et voila que le résultat est bon.. ma question est si la fin de dégivrage se fait à 8°C au milieu de l'évap quelle serait donc la température au bord de l'évaporateur si j'ai 8° au milieu ?