Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur surgel?®
Posté : 05-11-2013 06:42 
bonjour c'est ce qu'on appelle pour ceux qui savent "léssivage du compresseur"
Trop de liquide arrive dans l'huile chaude du compresseur les goutellettes sous l'action du chaud se vaporisent c'est le bruit comme de la friture a cet instant la la lubrification du compresseur n'est pas optimale peut etre la cause d'un rearmenent aleatoire sur un pressostat d'huile sur certains compresseur le tube de refoulement passe dans l'huile pour but de rechauffer davantage l'huile mais un semi hermetique non
Je vous redis changer de taille de buse de 5 a 4 avec un reglage si necéssaire
le fait de changer de buse augmentera la temperature de sortie du tuyau d'aspiration, ce sera plus chaud et la BP en evaporation vous gagnerz quelques degres vous ne descendrez pas plus vite mais beaucoup plus bas sans probleme
Pas besion de bouteilles anti coup de liquide
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7390&forum=149