Posté : 04-11-2013 21:13 icone du post

Salut

Tes propos sont un peu contradictoires.
D'un coté tu nous dit que tu as une surchauffe de 8° + 3.5m de tuyauterie entre l'&vap et ton compresseur donc retour du fluide sous forme gazeuse assurée. Et de l'autre tu nous décrit ton installation comme si le compresseur prenait des coups de liquide
Est ce que tu es sur de ta surchauffe ?
Est ce que ta bp est stable ?
Est ce que ton détendeur pompe ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas