Bonsoir, sur des install avec de faible longueurs de tuyauterie, je prend la surchauffe à l'aspiration .
Même pour une cf à -1°c ton compresseur ne doit pas se transformer en manchon de glace .
La Bp doit être à -9 / -11°c donc pas de quoi givrer tout ton compresseur.
Si c'est juste l'aspiration et un peu la vanne d'aspiration je dirai normal mais donne nous une photo pour voir.
Regarde ta surchauffe totale, est ce que ton huile bouillonne? ( bullage dans son voyant, est ce qu'elle mousse ? )
Contrôle ta température de refoulement , ta résistance de carter.