Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » sousRefroidissement !!?
Posté : 28-10-2013 19:48 
bonsoir
Retire de FF, un tirage au vide profond ...
Bouteille liquide de 15 litres.
Alors :
alors une précharge de 80% du volume de la bouteille = 12 dm3
Alors température ambiante 30 degrés ==> density du liquide R22 a 30° = 1,175 kg/dm3
Alors : pércharge = 12x1,175 = 14,1 kgs que je dois injecter !!
Alors j'ai introduit une précharge de 12,8 kgs dans le circuit et j'ai redémarré mon instal .
au moment ou la T° CF a atteind 2°C (consigne T° CF = -1°C), j'ai mesuré :
T° COND = 42°
SR = 5,7 K
BP = -6,8 °
SC = 8 K
Alors !?