website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » sousRefroidissement !!?


Posté : 25-10-2013 14:22 icone du post

Bonjour à tous,

Citation : rmq
apres nettoyage et et recharge en FF, voila ce que j'ai noté pendant 02 heures de marche :
BP = oscille entre -9° et -13°
HP = oscille entre 39° et 42°
SR = entre 1.9 et 2.3 K
SC = entre 14 et 16K


Six mesures prises en 02 heures ???? Un peu léger, non??!!

C'est un peu comme si, en géographie, on nous disait que Paris se situe - grosso-modo - entre Brest et Strasbourg !!

Je serais curieux de savoir .... comment il fait ses charges d'installations !!
2 solutions ( ou peut-être 3 ):
Ou le client est très riche, et accepte de payer le ff à chaque intervention ... ou notre ami rmq ( ou son patron ) boit le bouillon sur ce dépannage !!
D'un côté comme de l'autre, c'est .... du grand n'importe quoi !!
A moins, bien sûr, qu'une " nouvelle pratique miraculeuse " n'ait été récemment découverte?!

Je serais interressé de connaître le " système " que notre ami rmq utilise pour savoir " QUAND " il est temps d'arrêter l'injection de fluide frigo dans une installation.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a