Posté : 25-10-2013 13:40 icone du post

bonjour,
on constate avant tout que ta SC est trop grande, que ta HP est très faible également.
pour l'instant, tu as les symptômes du manque de FF.
quelle quantité de FF as tu déjà mis dedans?
quelle est la dimension de ton réservoir?
ou quelle quantité le constructeur préconise?

as tu mesuré si tu as une prédétente liquide?

s'il n'y en a pas, et que le témoin ne bulle pas ouvre un peu le détendeur pour diminuer la SC (max 8K); ainsi ton évap sera mieux alimenté, il y aura plus de FF en circulation, ta HP pourra également remonter. si le témoin se remet à buller et que ton SR se casse la figure ton manque de FF se confirme.

je suppose que tu travailles toujours sans balance
@mateo: c'est une positive à +2,4°

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 25-10-2013 13:42