Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » sousRefroidissement !!?
Posté : 25-10-2013 10:41 
apres nettoyage et et recharge en FF, voila ce que j'ai noté pendant 02 heures de marche :
BP = oscille entre -9° et -13°
HP = oscille entre 39° et 42°
SR = entre 1.9 et 2.3 K
SC = entre 14 et 16K
Entree air cond = 31,5°C
Sortie air condenseur = 36,5°C
T° CF = 5,4 °C
Sortie air evap =1,5 °C
Voila, qu'est ce que vous constatez ?