Posté : 22-10-2013 23:18 icone du post

Franchement, j'arrive à me perdre dans ton discours et dans l'interprétation de tes résultats.
Que quelqu'un me corrige si je raconte n'importe quoi, mais là je réfléchi avec une tête toute molle
Si tu envoies de l'eau sur ton condenseur ton SR doit descendre et pas monter
SR élevé = trop de fluide ,SR faible= faible charge non?
Là déjà tu reprends à 27°c et tu condenses à 45°c ily a un problème, soit un bouchon ,incondensable , deshy.
As tu fais ton test des incondensable? ( Pose de tes manos à la HP et forçage de la ventilation condenseur sans compresseur pendant quelques minutes, et tu compares ta température reprise condenseur et celle lu au mano)
As tu touchés réglage usine de ton détendeur?

Pour ta surchauffe à l'evapo donne la nous , mais au vu de ce que tu donnes ( BP-2°c pour cf à 10°c je pense que tu remplis trop ton évapo et donc ta Hp monte aussi)
Si ça marchait bien avant avec la même buse c'est que soit la surchauffe avait été affinée soit ta buse est trop grosse.
ton détendeur est bien dans l'evapo? Le bulbe bien isolé?
Je pense que tu cumules plusieurs malfaçons dues à un défaut d'entretien et de contrôles sérieux.
Moi une instal comme ça je la souffle à l'azote,+ deshy et fluide neuf!
Est ce que tes ventilos tournent tous dans le bon séns?