Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » sousRefroidissement !!?
Posté : 22-10-2013 22:01 
bonjour
Température de reprise condenseur = 27°C
Temp de Condensation = 45 °C
BP = -2°C
Temperature CF = 10 °C
SC = 2,9 K
et ça après changement de : détendeur + buse
Si je jette un peu d'eau sur le condenseur la SC monte jusqu'au 5,5 puis ça descend au alentour de 2,8
je bosse encore...