Posté : 22-10-2013 13:33 icone du post

bonjour, stp répond à mes questions entièrement et aux autres aussi.
Tu dis 12, mais 12 quoi carottes patates? Si c'est 12 °c c'est faible ,si c'est 12 bars c'est pas assez pour ton type d'install ,quelle est ta température de reprise condenseur ? C'est important!
Parles en degré celcius stp pour ne pas passer notre temps a deviner.
Comme Dmarco si ton tamis de buse est sale,c'est que ton circuit n'est pas très propre,ta buse risque d'être bouchée, et ton deshy partiellement,empechnant la pleine exploitation de ta machine .
Fait plusieurs chasse à l'azote, change deshy +buse complète , charge bien ton instal, et au passage relis bien ce je t'ai donné avant.( le precharge)
Une fois ça, si ton détendeur est un danfoss type alors regarde sur la boîte d'un neuf il y a écrit le réglage d'usine,je sais plus si c'est vissé à fond et on redevinssent 3 tour et demi ou bien dévisser complètement et revisser 3 tour et demi pour retrouver ton réglage de 5k de surchauffe.
Si tu as un doute sur ton détendeur surtout s'il est facile d'accès alors n'hésite pas a le remplacer aussi ,car moi je prefere la sécurité car vu le nombre d'heures eu tu y passes je doute eu ton client veux bien tout payer ,alors pour un détendeur je prendre pas de risque.
Je le répète comme tous, donne tes mesures de température en °c tes DT en Kelvin, les pressions ça donne rien et il faut reprendre la réglette .
Nettoie cette install et reste y la journée s'il le faut mais finalise ton dépannage .